Neo_0952 2023-09-14 19:30:08 | 北京市 土建计量GTJ | 711查看 1回答
土建计量GTJ中,为什么墙面装修高度计算不对?
土建计量GTJ中,为什么墙面装修高度计算不对?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因一:若是首层外墙面的高度,首层下面的楼层同位置有绘制墙时,就会考虑室外地坪的高度。
方法:在工程设置---工程信息---室外地坪相对±0相对标高中查看设置,根据实际工程情况手动修改即可;
若不想要修改室外地坪,只能选中外墙面,在【属性列表】中将“内/外墙面标志”修改为“内墙面”即可。
备注:当楼层标高定义为了绝对标高时,墙面高度会计算的特别大,会从室外地坪开始计算,楼层标高一般建议按相对标高设置。
原因二:若是内墙面的高度算的不对,查看是否布置了吊顶/现浇板(若本层不显示吊顶,一般在其它楼层查看是否布置了吊顶),软件默认会算到吊顶位置或者没有吊顶时,算至板底位置,若吊顶离地高度定义错误或者板标高定义错误,直接调整吊顶离地高度和板标高处理。如图:
原因三:若工程有地下室,地下室此位置没有墙体,就会导致首层外墙面装修未考虑室外地坪。
方法:在地下室此位置绘制墙体,再汇总计算即可;若依然未计算,需查看工程设置---计算设置---清单/定额---墙面装修---外墙面装修抹灰/块料计算方法,根据实际工程要求修改即可。如图:
原因四:首层标记不对,在工程设置---楼层设置---首层标记修改正确即可。如图:
原因五:查看是否布置了墙裙,软件默认会扣减墙裙高度,如果需要修改,可以在工程设置---计算设置---墙面装修中修改。
原因六:工程中有绘制降板影响的。
若墙面是点画房间布置的,墙面顶标高会默认到板底位置,建议调整降板位置或者选中墙面标高调整;
若墙面是单独点画的,墙面顶标高会到墙顶标高位置,具体根据实际工程情况,手动调整墙面标高即可。
原因七:修改的计算规则/计算设置是清单的,查看的量是定额的。
原因八:楼层标高设置的是绝对标高,修改为相对标高即可。
原因九:该墙体位置吊顶和顶板之前有绘制了降板导致,建议选中降板图元,在【属性列表】中,将将“是否为楼板”改为“否”。
2023-09-14 19:30:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看