sh****@163.com 2010-05-26 08:26:35 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 715查看 14回答
那位高人请指示:负筋的左右标注是否含支座长度?
在单跨梁上布置负筋时,怎么才能设置支座在内的方法。在那个设置里能调,我在工程设置里已把负筋设置为支座(是),但布置完后负筋长度没变。不知什么原因?
全部回答
(14)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你选是,表示左右标注包含了支座的宽度,如果选否,则是表示左右长度是不包含支座,从支座外边线开始计算的长度
2010-05-26 08:28:07
-
你可以用工具里面的测量长度看看负筋的长度是否正确
2010-05-26 08:28:45
-
在工程设置——计算规则——板中可以去修改是否含支座 设置好后重新汇总计算,可以去查看一下编辑钢筋,钢筋计算式是按设置后来计算的
2010-05-26 08:29:20
-
在单跨梁上布置负筋时,怎么才能设置支座在内的方法。在那个设置里能调,我在工程设置里已把负筋设置为支座(是),但布置完后负筋长度没变。不知什么原因? 在计算设置中将负筋计算长度调整为负筋线长度就可以了。
2010-05-26 08:31:41
-
如果你说的单跨梁上布置负筋是指单边标注的话,那把单边标注支座负筋的标注长度位置设置为"支座外边线"即是标注长度含支座宽,你试试
2010-05-26 08:32:13
-
在工程设置中的计算设置中设置。
2010-05-26 08:31:20
-
这首先要看设计图纸是怎样标注,它标注的尺寸是包括了整个负筋,那它就是包括了支座的长度,否则就不包括。对于钢筋包括与不包括都可以的工程设置中调整。
2010-05-26 08:32:41
-
你选是,表示左右标注包含了支座的宽度,如果选否,则是表示左右标注长度是不包含支座长度的。你把工程关闭以下,重新打开看一下,应该没有问题的。
2010-05-26 08:36:20
-
设置的是正确的,但改变设置后,要重新计算,长度才能改变。
2010-05-26 08:37:55
-
在板的属性编辑器里面修改 属性名称第6项 单边标注信息;选择支座内边线即可在单跨梁上布置负筋时,设置支座在内的方法。
2010-05-29 17:53:28
-
同意楼上说法
2010-05-30 17:57:17
-
图集现在一般是有这个长度的
2010-05-27 11:21:14
-
这个主要是看设计怎么表达的,他说含就含,他说不含就不含
2010-06-22 14:55:48
-
应该包括,是实际的长度。
2010-06-19 15:09:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看