啊这 2023-09-17 08:52:23 | 江苏省 土建预算土建计量GTJ | 371查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
大家广联 钻石专家
答题: 183432 被赞: 116279
只在门窗洞上方
2023-09-17 08:54:20
腰梁 过梁
老师,我想把腰梁标高提上来,门洞口那边直接拉通,就是不做过梁了,已知我腰梁的尺寸是上部2C12,下部2C12,A8@200,如图所示这里过梁的配筋是上部2C8,下部2C14,A8-150,后面是说明说“当墙身圈梁兼做门窗顶过梁时,其配筋不得小于过梁表中的规定”,那如上这种情况,门窗顶那里的配筋我是按照 圈梁的来,还是按照过梁的来?
圈梁代过梁
请问行家,如果过梁的断面比圈梁的断面大,在圈梁代过梁时,计算该段过梁工程量时,按圈梁断面*过梁长度计算,还是按照过梁断面*过梁长度计算? 如图纸中标注圈梁代过梁, 圈梁为QL(370*180mm),板厚110mm, 过梁分别为GL1(370*500mm)、GL2(370*350mm), GL长L1、L2(门窗洞口+500mm) 那么过梁体积为: 结论1: V1=L1*0.37*(0.18-0.11), V2=L2*0.37*(0.18-0.11) 结论2: V1=L1*0.37*(0.5-0.11), V2=L2*0.37*(0.35-0.11) 哪种结论正确,请行家指正,解释下
门窗过梁
如图图一是结构图说明,图二是建筑图说明,在钢筋算量软件中1、请问是按结构图那个说明来画吗?结构图和建筑图关于门窗的过梁冲突吗?2、窗上方要画窗台梁及过梁这两种对吗?3、除了顶层的门上同时画过梁和圈梁,其他层只画过梁吗?4、求具体解释,谢谢补充问题:钢筋建模时窗台梁用圈梁代替吗?
求教不在一个高度上的窗怎么设置圈梁???
手里有一个文艺中心的图纸,墙体为加气混凝土砌块砌筑。 1、设计说明中这样写:“抗震设计时,当墙高超过4m时,在墙中部或门窗顶部加设一道通长的钢筋混凝土圈梁,梁高200宽同墙厚。”那么层高在4m内的墙体就不要布置圈梁腰带了吗? 2、一般的设计窗都是顶着框架梁安装的,我都是在窗的底部布置一道圈梁代替窗台梁,可这个设计(下图所示)一个立面上多个窗都不在一个标高上,这种情况下圈梁该怎么布置啊?问题补充:圈梁布置在窗口上方兼做过梁,窗两边布置抱框柱,那窗台梁怎么设置?窗台梁是通长的吗?设计说明中压根就没有说到窗台梁,这种情况该怎么办??