• 模板支撑

    在支楼板模板时,一般都要在下层板面上搭设脚手架做支撑,那摩这部分脚手架的搭设能否记取脚手架项目?另。部分楼层模板支撑为超高(11m),这部分又该如何套价?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在支楼板模板时,一般都要在下层板面上搭设脚手架做支撑,那摩这部分脚手架的搭设不记取脚手架项目。板模板支撑代替脚手架了。另一部分楼层模板支撑为超高(11m),这部分又该如何套价?--超过3.6米计算超过,在每增加3米计算一个超高层。

    2010-05-26 15:03:02 

  • 在支楼板模板时,一般都要在下层板面上搭设脚手架做支撑,那摩这部分脚手架的搭设不记取脚手架项目。因为板模板项目中已经包含了此支撑的费用。另一部分楼层模板支撑为超高(11m),这部分又该如何套价?--超过3.6米计算超过部分的模板支撑费用,在定额中有模板超过费子目。

    2010-05-26 15:11:26 

  • 我们在计算脚手架是有计算过综合脚手架这个项目,那么这个项目具体包含了浇筑砌砖,抹灰的脚手架施工,你这里的支设的板模板,就是个混泥土的浇筑,中用量,所以不用再另计这部分的脚手架了。只是你说的你的工程中有超过这种情况,那么除了用综合脚手架外还应该套满堂脚手架来处理,要计算超过费用,

    2010-05-26 15:01:58 