求实 2010-05-26 15:28:10 | 河南省 其他专业 | 457查看 4回答
关于安装的问题?
安装子目:1、消防水泵结合器按套,已包括蝶阀、止回阀等成套包括的内容? 2、消防水泵结合器、与供水管的分界线?供水管道长度算到那个位置? 3、定额子目中地下室100的子目中:包括镀锌钢管DN25,0.4米,请问这是啥?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.不包括,分别计算。 2.建筑物至消防水泵结合器的管道算室内消防管道,过了就算室外供水管道。 3.包括0.4米长DN25的镀锌钢管,及一个DN25的 丝扣闸阀,是为了检修时泄水用的。
2010-05-26 17:21:38
-
同意楼上说法
2010-05-30 18:46:12
-
查一下你们当地的定额说明,如果现在的定额里没有写,就查以前的旧定额,一般都写得很清楚。 后面的问题,我不清楚什么意思,抱歉
2010-05-26 17:10:42
-
1、消防水泵结合器按套,不包括蝶阀、止回阀、安全阀; 2、消防水泵结合器、与供水管的分界线以建筑物外墙皮1.5m为界; 3、定额子目中地下室100的子目中:包括镀锌钢管DN25:0.4米,这是泄水管。
2010-05-26 17:13:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看