• 四层商场柱、梁、板各构件的平方含钢量范围大概是多少?

    谢谢!

    问题补充:我刚做一个工程,四层商场正负零以上,钢筋含量27KG/平方,感觉低了,不知道问题在哪里? 请各位给一个各构件的参考含钢量,以便我核查,感谢!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好! 商场框架结构平方钢筋含量应该不低于45kg/㎡,如果低于这个数,你的计算肯定有问题。 建议从柱、梁、板等主构件开始检查,柱是最直观的,你看看构件钢筋的属性设置、数量等等。

    2010-05-26 17:08:46 

  • 这个肯定是条形基础,我做过一个这样商业网点的工程,钢筋的含量是25kg多一点。条形基础的宿舍楼我在去年也做过,钢筋含量只有29kg。 具体的钢筋含量按照现在的设计确实没有办法确定他的钢筋含量的范围,只能笼统的说。

    2010-05-27 07:59:14 

  • 大概在70KG/M2左右

    2010-05-31 07:49:28 

  • 商场含基础含钢量大约75-85kg/m2左右,具体以设计标准而定

    2010-05-26 16:55:37 

  • 不好说,得看设计的钢筋用量

    2010-05-26 17:09:39 

  • 差的太多了,需要仔细检查,一般为70KG/M2以上

    2010-05-26 19:08:01 