• 剪力墙与楼板及基础底板接触时钢筋布置问题

    1. 剪力墙与筏板基础接触时,竖向钢筋要插入到基础里,那么水平钢筋与拉筋呢?也要在基础里吗?如果有,间距是多少?还是设计间距? 2. 剪力墙与楼板接触时,竖向钢筋的高度是算到楼板底还是楼板顶?水平钢筋与拉筋呢? 3. 剪力墙的砼,高度算到楼板顶还是楼板底? 因为我是手工算量,所以问的很细,谢谢大家!

    手工算

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、基础内按定义间距计算; 2、计算到板顶面; 3、墙砼计算至板顶。

    2010-05-26 20:14:42 

  • 剪力墙与筏板基础接触时,竖向钢筋要插入到基础里,水平钢筋与拉筋的起步点在基础的上表面开始布置的。 剪力墙与楼板接触时,竖向钢筋的高度是算到楼板顶加预留长度水平钢筋与拉筋算至板底。 剪力墙的砼,高度算到楼板顶

    2010-05-26 20:09:15 

  • 1:水平钢筋算两根、拉筋不计。 2:竖向钢筋的高度是算到楼板顶还要上升一定长度(按图集),(一般加1.5个搭接长度);水平钢筋按楼层总高/间距+1 ; 拉筋按全面积算。 3: 剪力墙的砼,高度算到楼板顶 。