onlyolive 2010-05-26 20:10:13 | 广西壮族自治区 其他专业 | 1271查看 7回答
毛石基础就是毛石混凝土基础吗?
None
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不是的 带砼的都是有混凝土的 而毛石基础就是一个石头砌成的基础
2010-05-26 20:23:50
-
毛石基础,一般是毛石灌浆!
2010-05-26 20:23:24
-
毛石混凝土一般用在基础工程的多。如毛石混凝土带形基础、毛石混凝土垫层等。也有用在大体积混凝土浇筑,为了减少水泥用量减少发热量对结构产生的病害,在浇筑混凝土时加入一定量毛石。浇筑混凝土墙体较厚时,也参入一定量的毛石,如毛石混凝土挡土墙等。毛石混凝土施工中,参入的毛石一般为体积的 25%左右,毛石的粒径控制在200以下;具体操作先放浆再放入毛石、保证浆体充分包裹住,毛石在结构体空间中应保证其布置均匀。 毛石混凝土施工 1.施工准备。毛石应选用坚实、未风化、无裂缝、洁净的石料,强度等级不低于MU20;毛石尺寸不应大于所浇部位最小宽度的1/3,且不得大于30厘米;表面如有污泥、水锈,应用水冲洗干净。 2.施工方法 (1)毛石混凝土的厚度不宜小于400毫米。浇筑时,应先铺一层8~15厘米厚混凝土打底,再铺上毛石,毛石插入混凝土约一半后,再灌混凝土,填满所有空隙,再逐层铺砌毛石和浇筑混凝土,直至基础顶面,保持毛石顶部有不少于10厘米厚的混凝土覆盖层。所掺加毛石数量应控制不超过基础体积的25%。如果是在钢筋混凝土基础内放置毛石,可以先用绑丝将毛石吊在钢筋上再浇灌混凝土。 (2)毛石铺放应均匀排列,使大面向下,小面向上,毛石间距一般不小于10厘米,离开模板或槽壁距离不小于15厘米。 (3)对于阶梯形基础,每一阶高内应整分浇筑层,并有二排毛石,每阶表面要基本抹平;对于锥形基础,应注意保持斜面坡度的正确与平整,毛石不露于混凝土表面。 毛石基础是用强度等级不低于MU30的毛石,不低于M5的砂浆砌筑而形成。为保证砌筑质量,毛石基础每台阶高度和基础的宽度不宜小于400mm,每阶两边各伸出宽度不宜大于200mm。石块应错缝搭砌,缝内砂浆应饱满,且每步台阶不应少于两批毛石。 毛石基础的抗冻性较好,在寒冷潮湿地区可用于6层以下建筑物基础。
2010-05-26 20:24:40
-
这个不一定就是毛石混凝土基础,也有可能是浆砌毛石基础的
2010-05-26 20:27:47
-
不是的,毛石基础就只是毛石,毛石混凝土是含毛石和混凝土
2010-05-26 20:12:30
-
毛石基础,是毛石砌筑的基础;毛石砼,是在砼中参入少量毛石,总量不准超过25%。
2010-05-26 20:20:45
-
毛石基础就是是块石砌筑的; 毛石混凝土基础是在浇筑混凝土基础时,按要求抛填毛石。
2010-05-26 20:21:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看