小周 2010-05-27 09:35:05 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 399查看 6回答
箍筋问题
砖混结构中,挑梁的悬挑部分箍筋是A8@100,而压墙部分是A6@200,请问该如何标注梁的箍筋?谢谢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳砖混结构中,挑梁的悬挑部分箍筋是A8@100,而压墙部分是A6@200.该梁应当在墙上设置支座后,就形成(1A)实际上就是两跨了,再在原位标注上分别输入两跨的箍筋信息,就行了。
2010-05-27 19:46:23
-
答:在箍中输入A8@100[1600]/A6@200 [2000] []内为不箍筋信息的范围
2010-05-27 09:45:38
-
在悬壁及压墙分界处设置支座,再用原位标注比交准确。
2010-05-27 09:47:24
-
分两跨,按原位标注法。
2010-05-27 09:43:37
-
分两跨,就可以输入不同的箍筋。
2010-05-27 09:40:05
-
可以直接在原位标注里输入,集中标注的箍筋可以不输数据,软件计算是原位标注优先集中标注的
2010-05-27 12:40:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看