• 梁的上部钢筋输入是按上部钢筋输入,可是汇总后按F11之后 查看软件是按跨中钢筋计算的 怎么回事?

    梁的上部钢筋输入是按上部钢筋输入,可是汇总后按F11之后 查看软件是按跨中钢筋计算的 怎么回事? 还有就是12支箍筋软件不让输入那么多,最多是10? 有高手知道怎么解决吗?

    钢筋计

    2支箍

    答疑解惑

    问题补充:上传的图片可能看不太清楚 点击一下图片就会自动放大 请教高手的解决

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你的图标注的有问题,原位标注的支座处钢筋如果与上部通长筋相同则标注总根数,如果不同应该包含上部通长筋不同直径用+号连接。上部通长筋如果有原位标注应该每跨都有。你的应该输入16c32+18c25

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2010-05-28 08:31:06 

  • 答;这个是你的输入的问题,第一,对于梁的集中标注时,梁构件的定义指的定义梁的集中标注,不应当在跨中钢筋中输入,在绘制完构件后,你需要根据图纸的原位标注进行输入,分别输入梁构件的左右支座的钢筋信息.当梁构件的箍肢数大于10是,你可以利用"其它箍筋"进行输入处理. 答;这个计算是正确的,在梁的集中标注和原位标注不同时,以原位标注为准,你的钢筋信息中,贯通筋输入为:C32,但原位标注中输入的是C25的,在原位标注中的钢筋信息括集中标注的数量,如果没有集中标注的钢筋信息时,软件按非贯筋也就指梁的跨中钢筋进行输入计算。

    2010-05-27 11:01:19 

  • 你这道梁因为集中标注上部通长筋与原位标注的支座钢筋型号不符合,软件碰到这种情况就会出现这种情况!我建议你支座负筋手抽出来,不要在原位标注标出来。 至于那个12的箍筋可以在梁构件属性编辑器的其他箍筋筋输入。

    2010-05-27 10:56:39 