• 请专家指教:有关平筏锚固的问题

    1、在基础平筏板里面不同板位的底部筋互锚时,是否要考虑抗震因素??看到图集上只有La而没有LaE。图集上在底部标高不同的板位互锚加一纵筋,这一纵筋的重要性.04G101-3 44页 2、后浇带如果做大了,比设计的宽了不少,对于后浇带处的钢筋是否考虑要加长,满足伸到筏板里的锚固长度?如果将加宽的部分补齐,还需考虑将钢筋加长吗??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,对于你说的伐板基础,其实他就是一个倒置的框架梁板结构,在这种结构中,板其实不是抗震构件,很多人认为板在框架结构中而本身此结构是抗震的,所以就以为板也是抗震结构其实这样的理解是错误的,所以伐板的锚固只能用LA而不是LAE,对于后浇带的设置,一般应该要专业的施工方案,它的留设位置,和宽度,包括配筋都应该有专门的方案。一般不能擅自修还,你这里说宽度变化,自然要加钢筋,只是要得到监理和甲方同意认可,这个位置的处理很重要,对于二层浇筑本来就是受力比较薄弱的环节,所以锚固这些一定得够。 不谢,设计要求加就得加,设计都是经过荷载计算得出来的,

    2010-05-27 13:04:13 

  • 1、需要考虑抗震因素。加一根钢筋,是防止在应力角的部位,砼开裂。 2、是需要加长的。不能再二次加宽,这样做是不合理的。

    2010-05-27 12:47:20 