小雨 2010-05-27 14:05:43 | 陕西省 其他专业 | 686查看 4回答
基础插筋
你好!学长,很高兴认识你,我现在有个问题想向您请教: 在框架结构中,框架柱基础插筋为4C25+4B14,箍筋加密范围为:A8@100,(加密高度1400mm),我在构建属性插筋信息设置处:输入4C25+4B14,,在下加密范围中输入1400mm,请问我这样输入是否正确?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的输入是正确的。
2010-05-27 14:08:47
-
我个人认为是不对的,在定义柱子构件时,在其它属性的插筋构造选择的是设置插筋就没有不要在插筋信息中输入了,还有关于箍筋加密的范围也不必输入的,软件会自动考虑的。
2010-05-27 14:14:45
-
加密区输入是正确的。
2010-05-27 14:28:46
-
在GGJ10。0中,柱子在基础层只计算插筋和在基础内的箍筋(软件默认2个箍筋),其余纵筋和箍筋并入上层计算,所以在基础层的柱子中输入下加密区是不对的,如果图纸规定了柱子从基础顶向上加密1400,那得在上层(首层或地下室层)的柱子属性中,输入下加密1400,计算才是正确的,建议你画了试试 如果不输入上下加密区长度,那软件是根据设定的抗震等级来计算上下加密区范围的(可参看03G101-1),所以,如果设计没有明确上下加密区长度时,就不用输入
2010-05-27 14:42:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看