luoyeziqiu 2010-05-27 17:22:09 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 403查看 11回答
楼层设置
有一工程:基础最低标高-5.5米,基础上最高的柱标高25米,请问楼层怎么设置?如果首层层高设为25米,基础层设为5.5米,那中间的基础和柱是不是又要来重新设置,很麻烦的。
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳呵呵不可能就一层就到25米了,你看一下每一层的标高肯定有的,按那个设置层高就行了,柱子的标高是25米是柱子从基础开始生根,一直到25米,你定了层高到最顶层的层高是25米,在每一层中画柱子就可以了
2010-05-27 17:42:27
-
钢筋算量2009具有跨层输入构件的功能,不同于钢筋10.0,那看的柱高25米是钢筋中柱表的范围是-5.5-25,不是指一层的柱高25米,只要在柱表中建立了-5.5-25范围内柱,你就能在相应的层中看到你所建立的柱构件
2010-05-28 22:47:08
-
按两层设置就可以了,基础层高5.5米,1层层高25米即可。
2010-05-30 16:29:42
-
可以分为两层设置,基础层和首层,基础层层高可以是5.8m,首层曾该可以是25m。
2010-05-27 19:48:29
-
是不是你的图纸在设计上有问题啊。
2010-05-28 06:11:15
-
有一工程:基础最低标高-5.5米,基础上最高的柱标高25米,请问楼层怎么设置? 应该按施工图纸的标注尺寸设置楼层,如图纸没有标注,你可以设置基础层,层高为5.5米,再设置一层,其层高为19.5米。 如果首层层高设为25米,基础层设为5.5米,这样设置层高也是不对的,中间的基础和柱是不用再重新设置的。
2010-05-28 06:35:22
-
25米,我以为是桩,呵呵,不是很明白楼主的话,能不能有图解
2010-05-28 08:50:25
-
没明白是个什么结构,类型的建筑物。就基础层和上面一层吗?如果是这样,那就设置基础层和首层好了。不大可能吧?
2010-05-28 10:11:49
-
如果楼层高度是25米,那就两层建立,及基础层和首层,需要注意的是25米高钢筋搭接的设计要求。“那中间的基础和柱是不是又要来重新设置”指的是什么?不同柱的底标高或者顶标高都是要进行设置的。
2010-05-27 17:27:05
-
如果25米的柱高范围没用梁和板,就设置为:基础层5.5米,首层25米。不存在中间层的柱和基础。
2010-05-27 17:42:46
-
2009中,任一楼层都可以画基础,只要修改基础标高就行,不过你这个是排架柱吗,25m高的柱子为一层
2010-05-27 17:51:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看