• 关于门禁与消防联动问题

    外放消防系统首先门禁的电源是从dle电箱中取得    同时消防系统中有与这个电箱进行控制   那么是不是等于消防把这个门禁的强切给联动了   报警时控制模块会把这个电箱的电断开同时把门禁断电打开大门

    2023-09-22 17:42:13 补充

    如果是这样的话是不是就不需要另外放线了    

    另外还有一个洞库设计图纸上消防未与风机联动(9套)这时是否需要拉根4*1.5的控制线过去  风机排列是一条直线  放线的话是风机控制箱之间手拉手到火灾报警控制器吗  还是需要一对一

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    (1)如果是这样的话是不是就不需要另外放线了 。

    答:应该需要另外防线的,从模块箱中的输出模块(控制模块)直接拉线到门禁电源箱;

    (2)放线的话是风机控制箱之间手拉手到火灾报警控制器吗  还是需要一对一。

    答:需要一对一(多线)。4*1.5的控制线分别连接联动控制柜和风机控制箱的,作用是在消防控制室随时可以启停对应的风机。如果如你所说手拉手(并联)的话,那一个启动按钮就启动了所有9台风机,这是没必要也是不合理的。

    2023-09-23 11:13:45 