关于门禁与消防联动问题
首先门禁的电源是从dle电箱中取得 同时消防系统中有与这个电箱进行控制 那么是不是等于消防把这个门禁的强切给联动了 报警时控制模块会把这个电箱的电断开同时把门禁断电打开大门
2023-09-22 17:42:13 补充
如果是这样的话是不是就不需要另外放线了
另外还有一个洞库设计图纸上消防未与风机联动(9套)这时是否需要拉根4*1.5的控制线过去 风机排列是一条直线 放线的话是风机控制箱之间手拉手到火灾报警控制器吗 还是需要一对一
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
(1)如果是这样的话是不是就不需要另外放线了 。
答:应该需要另外防线的,从模块箱中的输出模块(控制模块)直接拉线到门禁电源箱;
(2)放线的话是风机控制箱之间手拉手到火灾报警控制器吗 还是需要一对一。
答:需要一对一(多线)。4*1.5的控制线分别连接联动控制柜和风机控制箱的,作用是在消防控制室随时可以启停对应的风机。如果如你所说手拉手(并联)的话,那一个启动按钮就启动了所有9台风机,这是没必要也是不合理的。