韩小咩 2023-09-23 12:36:45 | 安徽省 土建土建计量GTJ | 885查看 1回答
框架下部通长筋遇支座做法是断开还是连续通过?
16G101-1第84页框架梁大样中,梁下部钢筋伸入支座的长度为≥Lae且≥0.5hc+5d,与千赢官网首页登录入口计算规则中框架下部通长筋遇支座做法选择是断开还是连续通过有没有关系?如有关系的话,是依据什么原则?
2023-09-23 12:58:25 补充
审计跟施工单位对账的情况下, 是按照哪种方式?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
下部通长筋遇支座断开,方便施工
2023-09-23 12:45:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看