学学学 2010-05-28 09:41:25 | 江苏省 计价软件GBQ4.0 | 812查看 6回答
踢脚线问题
01定额内墙粉刷中不扣除踢脚线,意思是否踢脚线可以另外计算。 套楼地面中的水泥砂浆踢脚线。如能另外计算,是否扣除相应的内墙粉刷。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不是,是内墙面按整墙计算,不扣除地脚线的量。 内墙不扣除,踢脚线在楼地面中计算,我们这里的水泥砂浆地面是包含踢脚的,不再计算。
2010-05-28 09:43:15
-
踢脚线要另外套用相应的定额计算,内墙装饰中要扣除踢脚线的量。
2010-06-04 09:02:13
-
踢脚线能另外计算,不扣除相应的内墙粉刷。
2010-05-28 09:51:51
-
计算内墙面粉刷的高度是不扣除踢脚线高度的,而一般地区定额的内墙粉刷规则中是不加窗洞口侧傍的,这样几乎和踢脚线面积相互抵消(简单说就是这个意思),所以是不扣除踢脚线面积的。至于踢脚线的工程量按定额规则计算就行。
2010-05-28 09:52:37
-
算墙面时不扣除踢脚线,踢脚线也需要另外计算。应该套两个子母
2010-05-28 09:53:27
-
踢脚线另外计算工程量套相应的定额子目,内墙装饰单计算量其工程量不扣踢脚所占的面积。
2010-05-28 10:00:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看