陌生人 2023-09-25 21:24:50 | 四川省 安装 | 443查看 1回答
给水、排水管道贴梁底敷设,管道很长在地下室过很多根梁高不一致的梁,如何计算上下翻
接上面问题:很长的给排水管道在地下室贴梁底敷设,过很多尺寸高度不一的梁和一些高低区,如何计算管道的上下翻的情况?难道算量时需要一根梁一根梁的去核对吗?有简单的方法计算吗?如果按梁高最高的计算的话,管道工程量不就算少了吗?千赢官网首页登录入口有根据梁高使管道自动上下翻的功能吗?同理电气桥架也有这种情况,如何快速准确的计算这种梁高不同导致的上下翻,希望有资深大佬讲解一下,谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般按标高最低的那道梁为准,保证(管)水平一致,不能翻上翻下,特别是重力排水管。
即;只能计算管道吊架的长短,不能计算管道的翻上翻下。桥架也一样。
首次提交 2023-09-26 02:07:14 最近修改2023-09-26 02:08:05 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看