天晃地落 2010-05-28 22:34:51 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 854查看 8回答
剪力墙收坡怎么画 脚大顶小
剪力墙收坡怎么画 脚大顶小并且同一个楼层钢筋配置不一样问题补充:同一楼层垂直筋在楼层标高中段部位分开,上部@200下部@100,剪力墙内外侧纵筋还配置的不一样
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳当剪力墙有多种直径的钢筋时,在钢筋与钢筋之间用“+”连接。+前面表示墙左侧钢筋信息,+后面表示墙体右侧钢筋信息。
2010-05-28 23:10:04
-
可以用剪力墙的平均厚度来画这个墙。汇总计算后可以将竖向钢筋斜度方面的差加进去。
2010-05-28 22:46:30
-
1利用软件算能算的部分,不能算是在其他钢筋里输入 2利用板来算
2010-05-28 23:10:48
-
我一般是利用异性梁处理坡度的地方
2010-05-28 23:07:44
-
你可以分两段墙来画,但是标高必须调整好.
2010-05-29 06:20:30
-
这倒是个新问题,提的不错,软件自身也该考虑到这种现实情况,应该增加在定义构件中可以定义墙柱的上下截面尺寸,可以去意见反馈里面建议下,其实就是挡土墙结构,目前只能按平均厚度绘图
2010-05-29 08:05:45
-
答;对于这种情况,你在钢筋处理时,你可以把墙构件的进行分段处理,把墙厚按垂直高度进行分段平均计算,根据钢筋配筋不同的地方进行分段.在图形软件时,你可以利用"条形基础'代替计算,注意把条形基础的单元材质改为"混凝土".
2010-05-29 08:35:29
-
钢筋间距的问题 是墙下部有加强筋 添进去就可以了
2010-05-29 09:03:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看