• 支线走管主线走桥架,而且用线不一样,如何连了支线之后,快速走桥架到机柜?

    线型大家好,想请教大家一个问题,我的吸顶喇叭支线走管的部分()用线RVVP2*1.5)已经连好了(吸顶喇叭-桥架),现在想从桥架连到机柜,因为用的线是RVVP2*2.5,线型不一样,所以不能直接用选择起点功能,大家遇到这种情况是怎么解决的呢?  我想到的方法1是,快速选中与桥架相连的支线立管把他们改成RVVP2*2.5,再用选择起点功能,但是不行,不能单独选中与桥架相连的,只能选中RVVP2*1.5的所有立管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    与桥架平齐绘制一小节RVVP2*2.5的线型,然后使用选择起点,额外绘制的短管很小,对工程量影响不大。

    2023-09-27 15:50:41 