Alex 2023-09-28 11:06:41 | 河北省 土建 | 388查看 2回答
关于主次梁交接部位,吊筋的布设问题
这是负一层顶板梁的配筋图,如图所示,KL8的一端担在L7的中间一跨。我理解的是,KL8为主梁,L7为次梁,吊筋理应设置在KL8内,为什么图纸中把吊筋画在次梁L7中,而且KL8的高度远大于L7,图中的布设做法,吊筋要如何才能兜住KL8。另外对应KL8这个梁高,吊筋需弯起45度,那弯起的部分不会超出KL8的宽度范围,形成梁加腋的效果吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图纸矛盾,问设计院。
2023-09-28 11:08:09
-
你别根据这个判断 你要根据支座判断,KL8的支座肯定是L7啊,吊筋不布置在L7 还能布置在哪
2023-09-28 11:09:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看