• 关于主次梁交接部位,吊筋的布设问题

    梁加腋

    这是负一层顶板梁的配筋图,如图所示,KL8的一端担在L7的中间一跨。我理解的是,KL8为主梁,L7为次梁,吊筋理应设置在KL8内,为什么图纸中把吊筋画在次梁L7中,而且KL8的高度远大于L7,图中的布设做法,吊筋要如何才能兜住KL8。另外对应KL8这个梁高,吊筋需弯起45度,那弯起的部分不会超出KL8的宽度范围,形成梁加腋的效果吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 图纸矛盾,问设计院。

    2023-09-28 11:08:09 

  • 你别根据这个判断 你要根据支座判断,KL8的支座肯定是L7啊,吊筋不布置在L7 还能布置在哪