Eason 2023-09-30 19:41:40 | 广东省 土建预算 | 1602查看 4回答
没有砌砖墙,天,地,柱有抹灰,天棚超5m,已经给了满堂脚手架,是否需要计算里脚手
没有砌砖墙,天,地,柱有抹灰,棚超过5m,已经给了满堂脚手架,是否需要计算里脚手架?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要的,按50%计算里脚手架。
2023-09-30 19:43:45
-
这要看当地的规则,装饰方面有了满堂脚手架不需要再计算其他脚手架了。浇筑柱要计算独立柱脚手架,里脚手架不知用于何处。
2023-09-30 20:08:33
-
不需要了,但是还要计取改架工
2023-09-30 20:17:30
-
3.6m~5.2m之间计取满堂脚手架后,层高超过3.6m每增1.2m按调增子目计算,不足0.6m不计算。在有满堂脚手架搭设的部分,里脚手架按该部分建筑面积的50%计算,本题应该套一个基本层里架乘以0,5和一个增加层里架乘以0.5
2023-09-30 20:42:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看