Meow 2023-10-02 16:30:02 | 四川省 安装 | 315查看 3回答
WS电线敷设的问题
工业厂房项目,WS敷设方式设计说明为:墙面或墙内敷设,如图所示:灯具距地2.5m,配电箱距地1.5m,配管立管如何考虑?情况1:用一根2.5-1.5=1m的立管沿墙面敷设 情况2:WS按沿顶板走考虑,配电箱立管层高-距地-箱子高度,灯具立管:(层高-距地)X数量 请问是否应按情况2考虑?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按2考虑,墙面不能配横管
2023-10-02 16:33:53
-
截图中,没有立管(立管在配电箱处2.5-1.5=1m)。
截图中,只有一根水平管,高度2.5米,沿墙明敷设一周。不需要走到顶部。
WS;(管线)沿墙明敷设。
首次提交 2023-10-02 17:58:00 最近修改2023-10-02 17:59:52 (修改过1次)
-
按2种方法
2023-10-02 21:04:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看