• 2009钢筋算量有关板钢筋根数

    正确的负筋根数,应该是净长减100,除负筋间距,向上取整加1。为什么负筋比这样计算还多一根。

    问题补充:我已经找到了答案,我布置的圈梁比板底低了一点,钢筋没在圈梁锚固,所以根数计算不正确。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 正确的计算为(净长-100)/间距+1 如果得出的是非整数才是向上取整的。因为0.几根不可能。

    2010-05-30 11:28:28 

  • 可能他没净长减100,你可修改一下计算设置。

    2010-05-30 11:29:22 

  • 因为净长减100,除负筋间距后,要四舍五入,小数点后的数向上取了一位,所以多1根

    2010-05-30 11:31:17 

  • 软件没有-100,你设置成不要+1就可以了。

    2010-05-30 11:32:49 

  • 或者是四舍五入了,或者是你修改前边的计算设置了,最好看一下计算设置,如果不是你想要的计算方法,可以修改呀

    2010-05-30 13:08:42 

  • 你好!我知道你那多一根的原因了。你没向上取整。例如0.5/0.2=2.5,向上取整应该是3,再加1就是4了

    2010-05-30 16:28:25 

  • 请问上面几位专家,出现以上问题在计算设置中如何修改,软件默认的计算设置为向上取整+1或四舍五入等,另外板钢筋计算根数时均按轴线尺寸计算又该如何调整。麻烦了,谢谢!