• 关于弱电线路线径的问题

    弱电工程中有:A电视线路.主线:SYWV-75-12P 分线是SYV-75-5 B电话线路.主线:HYV-150(2*0.5) 分线是HBV-2*0.5 C网络线路.主线:2芯光缆(是否就是6类UTP?) 分线是HSYV5e4 我想知道:1、它们在选择定额时 是不是都是套管内穿线-多芯软导线? 2、怎么确定它们分别的线径 3、弱电里面好像也有电缆 那么那些线该套电缆呢 竖直通道里的弱点电缆也要执行系数吗? 小妹初涉此行业 请各位哥哥姐姐费心指教 衷心感谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    A:SYWV-物理发泡同轴电缆 75-75Ω电阻 12-线径 SYV-视频同轴电缆线 B:HYV-通讯电缆 150-对 2*0.5-2*0.5mm2 C:2芯光缆-不是6类UTP,分单模和双模 HSYV5e4-超5类4对UTP电缆 应该套智能化建筑定额 以吉林为例 SYWV-75-12P室内套C12-0569/0571 室外C12-0573/0575 SYV-75-5套C12-0568/0570 HYV-150套C12-0995 HBV-2*0.5套C12-0989 2芯光缆套C12-0926/0952/0956 HSYV5e4套C12-0895/0900 以上定额按照敷设方式设定 吉林省安装工程计价定额(2009)

    2010-05-30 22:55:22 

  • 弱电工程中有:A电视线路.主线:SYWV-75-12P 分线是SYV-75-5 B电话线路.主线:HYV-150(2*0.5) 分线是HBV-2*0.5 C网络线路.主线:2芯光缆(是否就是6类UTP?) 分线是HSYV5e4 我想知道:1、它们在选择定额时 是不是都是套管内穿线-多芯软导线? 2、怎么确定它们分别的线径 3、弱电里面好像也有电缆 那么那些线该套电缆呢 竖直通道里的弱点电缆也要执行系数吗? 小妹初涉此行业 请各位哥哥姐姐费心指教 衷心感谢 答:你去看看智能化设备安装定额分册,有相应的定额子目。

    2010-05-31 08:49:50 

  • 主线套相关的电缆定额,分支线套多芯软线,2*0.5后边的0.5就是线径

    2010-05-30 13:48:05 

  • 是套管内穿线-多芯软导线,按综合布线定额相应子目套,是双绞的,只穿一次

    2010-05-31 10:15:18 