低强度混凝土 2023-10-05 23:12:18 | 江苏省 土建 | 690查看 2回答
基础箍筋
将首层柱复制到基础,可在基础中的柱计算后发现箍筋只有2根
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
基础中柱的箍筋根数一般为2根,可以在计算设置里设置的
在工程设置---钢筋设置---计算设置---计算规则---柱/墙柱---直接在“柱/墙柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量”中输入即可。如图:
备注:1.可以选择间距或根数输入,也可以输入具体的钢筋根数-级别-直径的形式。
2.箍筋数量不能直接设置为0,若需要设置为0,设置后在【编辑钢筋】修改根数,再【锁定】处理(编辑钢筋修改前GTJ2021/GTJ2018需要先汇总计算,GTJ2025若给“实时计算”打勾,则不用汇总计算)。
首次提交 2023-10-05 23:54:39 最近修改2023-10-05 23:55:40 (修改过1次)
-
柱在基础内部的箍筋是2根。
2023-10-06 08:56:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看