• 框架梁纵筋锚固问题

    框架梁两端为剪力墙(带有暗柱400) 框架梁纵筋C18 直锚长度31*D=558 那么纵筋是否可以在暗柱中400 在剪力墙中锚固158 如果施工中是这样锚固的 那么为什么软件智能认为暗柱是支座 因为支座不够锚固 就+15D的折弯锚固??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个问题问的很好,一般都会有这种困惑,好多人认为梁的钢筋应该直锚,如果暗柱长度不够锚入墙体也可以呀因为混凝土时一样的,而且施工中也是存在这种情况,好多都是直锚,不管是不是在暗柱范围内。当从力学的角度去考虑时就会那样认为了,暗柱也是柱,是力的约束构件,当地震时,因为暗柱中有箍筋是最后受破坏的构件,也就是说剪力墙破坏时暗柱还在,暗柱破坏时楼就没有了,这样在想想,梁的钢筋是不应该锚入墙体内的!软件是正确的。

    2010-05-30 16:48:31 

  • 建议你看一下03G101-1!!!!

    2010-05-30 21:44:29 

  • 锚固 伸到柱对边15d

    2010-05-30 17:01:12 

  • 你看看03G101-1的第54页梁的构造要求,见下图

    梁纵筋

    2010-05-30 15:29:32 

  • l梁是以墙为支座,这里是暗柱,然后暗柱是建立墙在端部转角位置的加强,这里梁自然就是在暗柱中进行了锚固,在暗柱中不够直锚,所以伸到暗柱对边弯折,15d

    2010-05-30 15:32:34 

  • 框架梁两端为剪力墙(带有暗柱400) 框架梁纵筋C18 直锚长度31*D=558 那么纵筋是否可以在暗柱中400 在剪力墙中锚固158 如果施工中是这样锚固的 那么为什么软件智能认为暗柱是支座 因为支座不够锚固 就+15D的折弯锚固? 答:首先,锚固长度是按钢筋砼的砼强度、抗震等级来确定的 其次,直锚与弯锚是指支座的宽度满足锚固长度时,就直锚,否则就弯锚, 第三:如果框架梁的端支座不是受此限制,按03G101-1的相关节点说明, 第四:你的问题是应当伸入暗柱外边纵筋的内侧弯锚15D。

    弯锚

    2010-05-30 17:27:09 

其他类似问题 查看更多