woquedingle 2010-05-30 18:27:41 | 江西省 土建算量GCL2013 | 2601查看 6回答
平屋面,建筑找坡问题?
坡度为2%,找坡长度为11.6米,最薄处30mm(如下图一中找坡)。我按照平均厚度公式求出平均厚度是146mm,我套了定额中混凝土找坡层厚度是30mm,还套了每增减5mm厚度的子目(如下图二中),请问这样做正确吗?我看有些说这个影响不大,好像我算了下好像还蛮大的。。请各位提点,谢谢各位了!问题补充:我看了下,找坡材料用了1:6水泥焦渣,1:8水泥膨胀珍珠岩,谢谢各位了。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先确定你的找坡长度是11.6m,按理说十几米长应该是双面找坡,也就是应该11.6除以2,但也有少数屋面确实很大,平均厚度是11.6*2%/2+30=146mm。不过找坡层一般不应该是细石混凝土,你再好好看看找坡材料吧,而且你的屋面是有隔汽层的? 保护层一般是刷一遍银粉漆,以前是放豆石。现在定额中应该用刷银粉保护层的定额,河北的反正是有,也可以选择带有沙粒的卷材,不过一般都是刷一遍银粉漆
2010-05-30 18:36:06
-
计算式是对的,可以看一下设计说明及屋面布置图来决定坡向。
2010-05-30 18:44:54
-
应该这么套。不知你算得平均厚度对否。如果没有疑问,这样就对了。
2010-05-30 18:37:32
-
答;根据你上面所提供的图集做法,你少算了一项隔气层,查看一下,你的套用方法是正确的,你看一下你的找平层在屋面章节中是否有相应的找平层定额子目.
2010-05-30 18:41:40
-
我认为你是对的 你说的大是什么意思呢
2010-05-30 20:38:38
-
如果是单面找坡你的计算是对的,如果是双面你就得重新计算平均厚度了。
2010-05-31 08:24:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看