• 谁能告诉我到底哪出错了?

    剪力墙中暗柱,层高2。9,箍筋间距100,箍筋应该是29根,软件算的是30根。暗柱中一根拉筋,间距600,应该是6根,软件算出45根。另附截图请大家帮忙分析真正的原因是什么,急盼!

    手算

    水平方向

    问题补充:说错了,暗柱中水平方向拉筋有3根,间距600,手算应为18根,软件算出45根。 再问个问题,在算板钢筋时,受力筋会计算柱上板带的钢筋,请问如何才能不计算柱上板带的钢筋?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 根据你的信息,我只能看出你设置的拉筋不对,应该是A8@600的,不应该输入根数3。

    2010-05-31 09:09:27 

  • 箍筋你可以在计算规则里选取箍筋向下取整+1 拉筋那个地方把3删除

    2010-05-31 09:13:30 

  • 这个问题出在你的设置上,你看一下(计算设置)里面的柱\\墙柱设置里面的第7项墙柱搭接错头率、第27项箍筋加密范围等相关设置。就是平法没有理解透的原因。

    2010-05-31 09:19:23 

  • 我觉得软件算的是对的,第一个2.9的层高,@100,是29+1=30根.第二个6根不对,你没有乘以3,你再看一下是不是定义、图集的问题。

    2010-05-31 09:14:15 