ky****@163.com 2010-05-31 10:18:14 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 1009查看 3回答
框架柱的箍筋在柱表里输入,比如该柱思维箍筋为A8@100/200,肢数为4*4,但是芯柱箍筋默认为A
框架柱的箍筋在柱表里输入,比如该柱思维箍筋为A8@100/200,肢数为4*4,但是芯柱箍筋默认为A10@100/200,这是什么意思
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答“框架柱的箍筋在柱表里输入,比如该柱思维箍筋为A8@100/200,肢数为4*4,但是芯柱箍筋默认为A10@100/200,这是什么意思” 你好! 框架柱的箍筋输入中,芯柱是指柱的截面尺寸过大时,图纸设计在柱的中心单独设计增加的配筋与柱不同的芯柱,芯柱的配筋、箍筋是单独设计的,与柱的配筋、箍筋有可能不同。 在软件中实际应用时,如果没有芯柱,芯柱的属性值可以不编辑的,只编辑柱的属性值就可以,如果默认的芯柱有属性值信息,可以删除。
2010-05-31 12:45:35
-
程序默认值可以修改。按设计图纸修改设置。
2010-05-31 10:36:03
-
箍筋默认为A10@100/200,把其列后面的小三角点开-可以修改
2010-06-01 17:20:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看