qq78910883 2010-05-31 15:17:18 | 云南省 其他专业 | 1600查看 12回答
基础部分的框架柱及地梁处理问题
基础部分的框架柱和地梁是怎么处理呢? 1.框架柱和地梁都画在首层上降标高至基础层相应标高 2.框架柱在首层画好后从首层上复制到基础层上,地梁直接画在基础层上 请问上述两种处理方法哪种正确?为什么呢?问题补充:结算有争议的时候以什么方法为准呢?有没有什么特别软件上的规定?
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础部分的框架柱和地梁是怎么处理呢? 1.框架柱和地梁都画在首层上降标高至基础层相应标高 2.框架柱在首层画好后从首层上复制到基础层上,地梁直接画在基础层上 答:按第二种好。在基础层中,所有构件均不考虑抗震(均属非抗震),在其他层考虑有抗震问题,这样锚固按LaE计算而基础是La计算的。另外在基础层设置计算的插筋长度与上一层插入的基础插筋数值有些不同(可能是软件设置原因),还有箍筋总数不同,总之在基础层与在上一层设置其结果不同。
2010-05-31 23:32:31
-
上述两种方法如果是在新版2009中,应该是没有区别的,因为楼层放开了。 如果是10.0最好是在各自的楼层里画也就是第二种方法
2010-05-31 15:22:59
-
建议采取第二种方案,若你的地梁(是否为基础梁还是地下框架梁,请确认)以桩承台或桩为支座,这样处理钢筋问题比较麻烦,而且后期查看构件标高,第二种方法比较直观
2010-05-31 15:23:52
-
回答“基础部分的框架柱和地梁是怎么处理呢? 1.框架柱和地梁都画在首层上降标高至基础层相应标高 2.框架柱在首层画好后从首层上复制到基础层上,地梁直接画在基础层上 请问上述两种处理方法哪种正确?为什么呢?” 你好! 第一种处理方法,适用于钢筋算量2009的算量软件,在钢筋算量10.0软件中不适用,因为10.0 的钢筋算量软件基础构件都在基础层,部门超出本层的标高; 第二种处理方法,适用用两种钢筋算量软件。
2010-05-31 15:30:55
-
地梁按基础梁处理。
2010-05-31 16:00:18
-
用第二种方法:考虑接头问题,柱接头是按楼层来考虑的
2010-05-31 15:31:02
-
宜选用第二种方法。因为在地梁的处理工程中,直接在基础层画,标高容易调节,地梁按基础梁来处理,搭接和锚固更准确。
2010-05-31 16:06:46
-
选用第二种方法比较好
2010-05-31 16:55:08
-
两种方法都正确 但我建议 还是在基础层画 那样准确明了
2010-05-31 22:58:31
-
基础顺序是将首层柱复制过来,画基础(按图纸标高输入,钢筋),画基础梁(按图纸标高输入)。 总顺序: 一、轴网 二、在首层画柱、剪力墙、门窗、端柱、暗本、连梁、暗梁、梁、板、填充墙(砌体、砌体筋、门窗、过梁、GZ、QL、)。 三、楼层复制。 四、屋面板 五、基础(见上) 六、零星(直接输入、参数)。 你的第二种方法是对的。 以上是本人观点,请各位指正。
2010-05-31 23:41:08
-
最好用第二种方法。软件设置是柱自认基础底标高。不用每个柱子去修改底标高。很方便。
2010-06-01 09:14:49
-
地梁也就是基础梁必须画在基础层,且受力与框架梁不同.基础梁的支座钢筋布置在梁的下部,与框架梁正好相反. 基础层的柱也应该在基础层布置.
2010-06-07 19:21:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看