咸鱼 2023-10-09 15:01:20 | 贵州省 土建 | 216查看 1回答
2023-10-09 15:06:28 补充
是改这里吗?没用啊?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
C笨笨 专家
答题: 3592 被赞: 897
当然可以改的了,点中门,在属性中改标高即可。是的,改那里,注意单位是mm,你输入2mm,当然看不出来了,要输入-2000.
首次提交 2023-10-09 15:03:54 最近修改2023-10-10 21:57:37 (修改过1次)
大开挖,基槽,基坑标高怎么确认和设置
请问一下,我的室外地坪正负0位置处要底400mm高差,那么我我想问一下大哥,那个大开挖高度是不是400?基坑基槽的土方标高是按照垫层底标高+地梁高度是不师傅不是很明白这个大开挖怎么算的?能给我讲解一下吗
土建,填充墙砌筑?
一、结构梁底部先砌筑三匹页岩实心砖,然后采用加气混凝土砌块砌至梁、板顶部附近后采用烧结实心砖逐块敲紧,缝隙用砂浆填实1、请问下各位大神这里的墙体有三种砖砌筑,是不是都分开建模啊?2、部把三种砖标高设置一下吗,可是设计图纸并没有给出三种砖的标高啊?这个是要去根据图集来看梁底部和板顶的砖需要砌筑多高吗?3、还有层高大于4米的墙体需设置现浇带,现浇带的标高我是不是可以认为不用管,反正在这一层就可以了,设计图纸并没有明确说明是设计几道现浇带。就是大于4米设置现浇带。4、砌体填充墙全高每隔500mm设置左右2A6.5拉筋全长贯通,这里是指植筋的吗?需要全长拉通的?5、千赢官网首页登录入口砌体通长筋是指端悬墙全长贯通的对吗?6、横向短筋才是植筋对吗?以上问题知道的大神麻烦解答一下,感谢!祝元旦快乐!