xuesonga 2010-06-01 10:18:35 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 427查看 3回答
建立墙体的钢筋输入
(1)B25@100/(1)B22@100+(1)A8@100/(1)A10@100 这样输入有没有问题。而且想问一下 图片中的32和28为什么不一样,棑筋顺序是什么样子的。特别是基础内的水平钢筋。问题补充:不好意思啊,刚才那个问题没找到图片提交的地方,这个图片可以使用了,大家放大之后就能看清楚了。这个问题主要是问钢筋的排布问题,特别是为什么32根 和28 根有那么大的差别。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答:输入是正确的,计算也是正确的。放心吧。 32根和28根钢筋的排布情况是B25@100/是墙净长除以间距向上取整加1,B22@100是减去2倍25的间距然后除以间距应该是向下取整。所以根数上会错,具体问题仍然需要具体分析,以及我们对计算规则的深刻理解。
2010-06-01 10:53:26
-
你的钢筋根数设置是不是四舍五入加一? 那不应该呀,差两根或一样的才对呀,我也想不出来,
2010-06-01 13:58:00
-
间隔布置的起始位置的差距。
2010-06-01 13:56:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看