liwenq2003 2010-06-01 14:47:43 | 安徽省 其他专业 | 634查看 11回答
框架柱纵筋计算式中显示的层高与实际不符
首层层高为3米,该层框架柱纵筋计算式中显示的是6米,为什么?恳请指点迷津!
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳看你的属性输入里是不是输错了,一般不会出现这种情况。 再有就是你的柱子是不是加上基础层的一起绘制、计算的?如果是,那就是这个原因,你分层定义、绘制柱子就好了!
2010-06-01 14:48:47
-
在GGJ10.0中,首层柱(下层为基础层)纵筋计算时的层高为基础顶标高至首层顶标高之间的距离,因为在基础层,软件只计算插筋和基础里面的两个外箍(软件默认为2个,实际不同时可在计算设置中修改),其余钢筋全部并入上层计算,你看看你的基础层柱子钢筋是不是这样计算的
2010-06-01 15:28:05
-
选定此柱-点击属性-看柱的底、顶标高设置是否对,在画柱时,分别在各个楼层里画
2010-06-01 17:13:24
-
基础层的柱只计算了基础插筋, 纵筋是算在首层柱中的,所以首层柱纵筋计算式中的层高并不是首层的层高,而是:首层层高+基础层层高-基础层的基础厚度
2010-06-01 15:08:56
-
检查一下属性设置是否正确。
2010-06-01 14:49:03
-
你看看工程设置里的基础层的层高设置是不是有问题
2010-06-01 14:50:09
-
看一下板的标高是否输错了
2010-06-07 15:55:46
-
检查向下插筋的值是多少.可以在编辑钢筋里检查钢筋参数.
2010-06-07 19:19:49
-
软件默认柱的高度就是层高。定义时一般不需要修改标高和高度。检查下是否修改过。再看看是否连基础层一块算了。
2010-06-03 10:29:22
-
检查一下构件属性,构件高度是不是超过了层高。
2010-06-08 11:41:15
-
看下你基础层的层高是多少。柱子在基础层的钢筋只计算插筋和2根箍筋,没有地下室的话,其它的钢筋都是并入到首层中计算的,这个要注意一下。
2010-06-08 11:55:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看