• 广东省的!如套阳台栏板零星砌砖项,怎么定额子目含量要手动修改呢?

    如套阳台栏板零星砌砖项!定额子目:A3-34,当然要在工料机界面那改材料:蒸压加气砼砌块,但它的含量为什么要手动改为:1.041,这是为什么呢,这是根据什么来改的呢?这是老总给我的一份实例,正在学习阶段,请高手们解释给我听听啊,现在好急啊,

    问题补充:套阳台栏板零星砌砖项编码:010302006001

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定额子目:A3-34标准砖240*115*53含量为5.514,换算为蒸压加气砼砌块如600*60*200,含量换算=240*115*53*5.514/(600*60*200)=1.120261,你说含量手动改为1.041,那检查下砌块的规格型号是否不同。 蒸压加气砼砌块的规格型号是选的哪种?

    2010-06-01 22:06:47 

  • 阳台栏板在套栏板子目,不同的高度可以通过“标注换算”调整,怎么去套零星砌体。手动改为:.041没有依据。 “阳台栏板零星砌砖这项!这样说的话,但是我看他的换算信息那没有换算啊,他只是手动去修改那个含量,所以才好奇,是不是又是他的经验值啊”,“阳台栏板零星砌砖”这里是两项,及阳台栏板、零星砌砖,要分开,对于不同砌块所完成的构件换的是砌块,它们的总消耗量的体积是不能用系数去改变它的。

    工料机界面

    2010-06-01 16:01:09 

  • 因为零星的构建的东西是费事比大构建, 这个依据就是在定额的计算规则和定额的解释里面

    2010-06-01 16:20:52 

  • 如套阳台栏板零星砌砖项!定额子目:A3-34,当然要在工料机界面那改材料:蒸压加气砼砌块,但它的含量为什么要手动改为:1.041,这是为什么呢,这是根据什么来改的呢?这是老总给我的一份实例,正在学习阶段,请高手们解释给我听听啊,现在好急啊 这个系数应该是损耗系数,应该是从其它相近的定额子目中套取的。具体可以问问做这个的人,不懂就问,没有关系的。总比自己百思不得其解强啊。 因为按你所说,阳台栏板套的是零星砌砖项,但实际可以砌的是加气砼砌块,所以会在消耗量中将砖换成加气砼块,因为砖的损耗与砌块的损耗肯定是不一样的,价格也不一样。所以会换算。

    2010-06-01 15:53:52 