baihe 2010-06-01 16:00:23 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 649查看 5回答
软件钢筋计算错误问题?
构造边缘转角墙(柱)GJZ,L型选用参数法输入钢筋信息,其中箍筋有2个1号和2号箍筋都是A8@200,层高是3米,计算汇总后查看钢筋怎么1号箍筋32根,2号箍筋也是32根,手算应该分别是16根,检查了几遍输入都没错误,到底错在那啊?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:你的主筋是采用的搭接接头,你设置为焊接就差不多了。软件考虑了搭接范围内的箍筋加密。
2010-06-01 16:04:37
-
你是不是箍筋1和箍筋2都输入2A8@200,如果是,那2*16=32,计算是正确的 那么2个1号和2号是咋输入的?
2010-06-01 16:08:27
-
输入是A8@200应该是对的,把你的图发过来看一下
2010-06-01 17:38:28
-
这种情况下,箍筋的间距应该改为100,我感觉。 o 说反了 是应该改为400 其实也不能说是软件计算错了,只是个人对于图纸上的箍筋理解跟软件理解上有一些出入,所以在输入箍筋间距的时候要小心。
2010-06-01 16:04:11
-
和你的搭接有关的 ,搭接范围软件默认间距是5d和100取小值的 你自己手算一下 看看
2010-06-01 21:01:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看