• 消防电的线路问题

    答疑解惑

    1、4B+DC+D+GB+K,这几根线是从消控室过来的,是连到消防端子箱吗,还是分别连到4个短路隔离器上

    2、4个短路隔离器,每一个短路隔离器的进线是啥

    3、短路隔离器是隔离所有的图中的线的吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 只有4B连接到短路隔离器上,其他线连接到消防端子箱;

    2. 每一个短路隔离器的进线是消防而总线;

    3. 短路隔离器只隔离消防总线,其余线均不隔离。

    2023-10-12 14:05:37 

  • 连接段消防端子箱

    隔离器在箱体内

    一般情况是的