梁箍筋输入
图纸设计框架梁箍筋为2肢箍,加密区为3肢箍,应如何处理?谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳<级别><直径><加密间距><(肢数)>><非加密间距><(肢数)>;主要处理加密箍筋肢数与非加密箍筋肢数不同的设计方式。 例如:A8-100(3)/200(2);
2010-06-01 17:02:59
-
单构建吧。。 三脂箍就是多了一个拉筋的。。建议但抽。。
2010-06-01 17:04:02
-
加密与不加密用斜线分开。
2010-06-02 06:29:51