• 03G101问题

    柱插筋 楼地面处:大于等于H/6 大于0大于0.3lie 大于500 大于柱截面宽度。是什么意思能解释下么?我是主要理解的 从楼地面开始非连接区域的范围为大于等于H/6 大于0大于0.3lie 大于500 大于柱截面宽度中的最大值就为非连接区域,正确么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1 03G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下 1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。 2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。

    2010-06-02 06:53:16 

  • 答;是的,你的现解是正确的,非连接区是通直三个条件中的最大值进行计取的.最小不能小于500mm

    2010-06-02 08:22:04 

  • 你好:你的理解基本正确,不过大于0.3lie 是两个搭接的错开距离,不能和其他的合并在一起。 ,≥Hn/6,≥hc,≥500,指的是箍筋加密区,也是主筋的非连接区域。

    2010-06-02 05:20:19 

  • 不对。那是指箍筋的加密区,取大值中500、1/6H。

    2010-06-02 03:56:03 

  • 03G101图集39页,≥Hn/6,≥hc,≥500,指的是箍筋加密区。

    2010-06-02 04:59:20 

  • 三个条件取最大值,这里是指箍筋的加密区范围。箍筋加密区范围都是受力最大的区域,都是不能设置焊接、直螺纹、绑扎连接的。

    2010-06-02 05:23:37 

  • 你的理解基本正确,大于0是搭接接头一根距地长度,大于0.3lie 是两个搭接的错开距离,不能和其他的合并在一起。 ,≥Hn/6,≥hc,≥500,指的是箍筋加密区,也是主筋的非连接区域。

    2010-06-02 07:20:23 