Ztorig 2023-10-15 12:47:22 | 陕西省 土建土建计量GTJ | 549查看 2回答
剪力墙钢筋业务属性设置隔一代一,但是水平分布筋的根数还是没变
2023-10-15 13:03:35 补充
两侧暗柱箍筋与剪力墙分布筋间距均为C8@200
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
隔一布一间距没有一致,数量是不会有变化
2023-10-15 12:51:18
-
你好,你的问题是这样的吗?
场景一:若使用的是土建计量GTJ2025/GTJ2021软件。
方法:鼠标左键选中剪力墙,在剪力墙【属性列表】中,将【水平分布筋计入边缘构件体积配箍率】修改为【计入】,软件则默认【水平分布筋和边缘构件箍筋等间距时】为【隔一代一】。如图:
2023-10-15 20:33:07
-
老师,您好 图纸要求剪力墙的水平钢筋充当暗柱的箍筋,跟暗柱本身的箍筋隔一布一。软件怎么设置
图纸要求剪力墙的水平钢筋充当暗柱的箍筋,跟暗柱本身的箍筋隔一布一。这个软件怎么设置?暗柱箍筋的间距图纸给了,剪力墙水平钢筋的信息也给了。 补充问题:
-
图纸要求剪力墙的水平钢筋充当暗柱的箍筋,跟暗柱本身的箍筋隔一布一。这个软件怎么设置?暗柱箍筋的间距图
图纸要求剪力墙的水平钢筋充当暗柱的箍筋,跟暗柱本身的箍筋隔一布一。这个软件怎么设置?暗柱箍筋的间距图纸给了,剪力墙水平钢筋的信息也给了。