@我牛牛会变大 2023-10-15 19:16:19 | 江苏省 土建 | 787查看 2回答
关于连梁和梁有什么区别
梁构建里面有,梁、连梁、圈梁
我想问下连梁和圈梁有什么区别?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
连梁一般是用于剪力墙中洞口上方处,起过梁的作用,圈梁是用于砌体墙中,起到加强整体性的作用.
2023-10-15 19:41:49
-
连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于 5 的梁; 框
架梁是指两端与框架柱相连的梁, 或者两端与剪力墙相连
但跨高比不小于 5 的梁。
两者相同之处在于: 一方面从概念设计的角度来说,
在抗震时都希望首先在框架梁或连梁上出现塑性铰而不是
在框架柱或剪力墙上, 即所谓“强柱弱梁” 元 或“强墙弱连
梁”; 另 一方面从构造的角度来说, 两者都必须满足抗震的
构造要求, 具体说来框架梁和连梁的纵向钢筋在锚入支座
时都必须满足抗震的锚固长度的要求, 对应于相同的抗震
等级框架梁和连梁箍筋的直径和加密区间距的要求是一样
的。
两者不相同之处在于,在抗震设计时, 允许连梁的刚
度有大幅度的降低, 在某些情况下甚至可以让其退出工
作,但是框架梁的刚度只允许有限度的降低, 且不允许其
退出工作, 所以规范规定次梁是不宜搭在连梁上的, 但是
次梁是可以搭在框架梁上的 。 一般说来连梁的跨高比较小,
以传递剪力为主, 所以规范对连梁在构造上作了一些与框
架梁不同的规定, 一是要求连梁的箍筋是全长加密而框架
梁可以分为加密区和非加密区, 二是对连梁的腰筋作了明
确的规定即“墙体水平分 巨 布钢筋应作为连梁的腰筋在连梁
范围内拉通连续配置; 当连梁截面高度大于 700mm 时,其
两侧面沿梁高范围设置的纵向构造钢筋的直径不应小于
10mm,间距不应大于 200mm; 对跨高比不大于的连梁, 梁
两侧的纵向构 造钢筋的面积配筋率不 应小于%” 且将其纳入
了强条的规定, 而框架梁的腰筋只要满足“当梁的腹板高
度 hw≥450mm 时, 在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造
钢筋, 每侧纵向构造钢筋(不包括梁上下部受力钢筋及架
立钢筋) 的截面面积不应小于腹板截面面积 bh的%, 且其
间距不宜大于 200mm。” 且 不是强条的规定。
在施工图审查的过程中发现设计人常犯的错误 有: 一
是把两端与剪力墙相连且跨高比小于 5的梁编成了框架梁,
而 且箍筋有加密区和非加密区, 或把跨高比不小 于 5 的梁
编成了连梁;二是在连梁的配筋表中 不区分连梁的高度和
跨 高比而笼统的在说明中 交待一句“连梁腰筋同剪力墙的
水平钢筋”,这时如果连梁中有梁高 大于 700mm 或跨高 比不
大于而剪力墙墙身 配筋率小于%或水平分 布筋的直径不大于
8mm 时, 容易违反“高规 ” 第条的规定, 而且该 条还是强
条, 这应引起 设计人经的注意。
首次提交 2023-10-15 19:22:58 最近修改2023-10-15 19:28:56 (修改过1次)