言吾丿系系 2023-10-16 10:07:26 | 河北省 安装 | 1230查看 4回答
哪些是输入输出模块?280℃防火阀?防火门?监控模块?风机?水流指示器、信号阀
还有其他什么?
2023-10-16 10:13:47 补充
系统图上没有
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
所谓“输入输出”模块,就是对于被监控设备而言,既要输出24V直流电控制设备、也要接受设备的干接点状态(断开或闭合)。所以,对于控制配电箱的模块也是输入输出模块。水流指示器并不是输入输出模块,而是输入模块。一般接输入输出模块的有:电气控制箱、防火阀、正压送风口、电梯控制箱、非消防电配电箱
首次提交 2023-10-16 10:11:43 最近修改2023-10-16 10:36:32 (修改过1次)
-
查看系统图,一般系统图上有
2023-10-16 10:09:11
-
280°C防火阀需要输入输出模块,水流指示器跟信号阀则是需要输入模块
2023-10-16 10:09:32
-
系统图和图例材料表上标注的有,O是输出模块,I是输入模块,I/O是输入输出模块
2023-10-16 10:12:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看