• 请问发电机转子交流阻抗试验是施工单位做还是调试单位做,费用在谁那里?

    1.《GB 50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中明确划分 发电子转子交流阻抗试验属于特殊试验。

    2.《2018电力建设工程概算定额 第三册 电气设备安装工程》总说明中,第七条中描述,需单独计列的特殊试验项目未包含在本定额中。

    3.定额子母GD1-3发电机电气中,机械里有包含了一个2.2台班的“发电机转子交流阻抗测试仪(电厂用)”

    以上内容没有弄清楚,希望专家能帮解惑一下,万分感谢了。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    发电机转子交流阻抗试验是调试单位做