就好看就好 2023-10-17 17:54:07 | 甘肃省 安装审核 | 444查看 4回答
请问电缆桥架敷设中还需要计算配管工程量吗,图例是采用桥架还是配管?
WDZN-YJFE(5x10)CT/SC40
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
桥架内不用计算配管
有桥架沿桥架敷设,没桥架的地方穿管敷设
2023-10-17 17:55:18
-
电缆套定额是不分桥架和配管敷设的,计算工程量的话,走桥架的电缆不需要计算配管工程量,只有单独走配管的电缆,这部分才需要计取配管的工程量
2023-10-17 18:00:01
-
桥架配线话是不用算配管的
首次提交 2023-10-17 19:36:52 最近修改2023-10-17 19:37:09 (修改过1次)
-
不需要了
2023-10-17 21:51:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看