bfqbpq 2023-10-19 08:52:58 | 广西壮族自治区 土建 | 216查看 2回答
这两句设计说明有什么区别
这两句设计说明有什么区别吗?不都是说混凝土与砌体交接时要设置拉结筋吗?为什么一个锚入500,一个又锚入200而且还全长贯通呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
它们之间的关系如下图所示。主体砼结构要预留钢筋,锚入砼内的长度是200,如果不是通长加筋的话,另 一侧锚入到砌体内的长度是500。如果是通长钢筋的话,通长钢筋和上述锚固钢筋进行搭接。
2023-10-19 08:58:58
-
锚固长度有矛盾。
2023-10-19 09:41:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看