• 高频焊翅片管散热器 北京地区

    一。1.类型: 高频焊翅片管散热器 2.型号、规格: SCG8-25/400-1.0型1.9米 如何套定额呢? 二。如果是做散热器标底,也应该加采暖系统调试费吧
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一。1.类型: 高频焊翅片管散热器 2.型号、规格: SCG8-25/400-1.0型1.9米 如何套定额呢? 北京2001定额第6章6-10至6-15就是高频焊翅片管散热器子目。按规格、型号套相应子目就可以。 二。如果是做散热器标底,也应该加采暖系统调试费吧 采暖系统调试费是当一个采暖系统安装完成后,送暖进行调试,是为了各支路系统均衡运行,使个用暖器具散热平衡一致,达到规范偏差范围内。所以你不能记取采暖系统调试费。

    2010-06-03 10:03:12 

  • 散热器安装中找对应的子目计算。

    2010-06-03 09:28:06 

  • 这个没有完全对应的定额,你套钢制板式散热器定额就行,替换主材就没问题的。 做标的也应该计取采暖系统调试费的,这是工程造价的组成部分的不能漏项的。

    2010-06-03 09:29:45 