• 暗柱的保护层问题?

    钢筋软件中的墙体暗柱保护层没有单独设置而是随柱走,实际中暗柱是算墙的一部分,到底是按柱设置保护层还是按墙?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    暗柱的保护层决定暗柱的箍筋计算。暗柱是剪力墙的加强带,暗柱的钢筋是包含在剪力墙中的。所以暗柱的保护层不是剪力墙的保护层,而是柱的保护层。墙才能包住暗柱。

    2010-06-04 11:42:40 

  • 按墙的保护层设置,套项的时候暗柱如果长度大于四倍宽度的话是并在剪力墙里面套剪力墙子目的,否则按照柱子子目套价。

    2010-06-09 10:09:08 

  • 暗柱保护层同剪力墙的

    2010-06-04 11:27:31 

  • 在10.0里面,就需要修改柱子的保护层厚度,就可以修改暗柱的保护层厚度了。在2009中就有单独的暗柱了。 如果别人对些有不同看法时,你可以在定义构件时直接将默认的保护层厚度改为你想用的数值。这样谁也没有异议了。

    2010-06-03 19:29:13 

  • 应该按墙的保护层设置,因为暗柱实际上并不是柱构件 它就是剪力墙的一部分,墙才能包住暗柱。

    2010-06-04 11:58:17 

  • 暗柱的保护层是同墙一样的。暗柱是剪力墙的一部分。

    钢筋软件

    2010-06-03 10:51:24 

  • 应该按墙的保护层设置,因为暗柱实际上并不是柱构件 它就是剪力墙的一部分。

    2010-06-03 10:55:17 

  • 暗柱的保护层应该按墙定义

    2010-06-03 10:58:14 

  • 暗柱的保护层要在暗柱属性中设置,应当岁墙的保护层设置。

    2010-06-03 10:52:31 

  • 暗柱应该按剪力墙的保护层厚度来设置,因为套项的时候暗柱是并在剪力墙里面套剪力墙子目的。

    2010-06-03 10:58:56 

  • 暗柱在10.0中的保护层在计算设置是没有办法设置的。。但是按照理论来说。。暗柱的保护层要大于墙的。。因为暗柱的主筋要大于墙筋的,,所以保护层要大于墙的保护层的。。 想办法说服他们吧。。。这个没有个规定的。。所以只能是按照施工工艺的要求这样理解的。。但是。。。。。如果真正说不服了就找监理吧。。看看监理能不能通过现场的验收吧。。。这也是个依据的。。。

    2010-06-03 12:36:54 

  • 暗柱的保护和剪力墙的保护层相同,因为暗柱是剪力墙的一部分。

    2010-06-10 08:46:53 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map