• 这里乘的1.025是不是已经把预留量算进去了?

    这里乘的1.025是不是已经把预留量算进去了?是不是就不用另计预留量了,比如进入高压开关柜的预留

    开关柜

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这里1.025只是电缆的波折系数,电缆头的预留、入柜预留仍需计算

    2023-10-20 15:47:49 

  • 不能去掉

    2023-10-20 15:48:14 

  • 计算弛度应按电缆全长。即;包括预留量在内的长度。

    2023-10-20 16:12:22 