• 在地下室最下层,是否因为其是与基础层的柱子一起施工的,其模板支撑高度的起点就应该

    按基础顶或基础底来考虑,而非本层的设计底标高?

    若是,是应按基础顶还是基础底呢?现场实际施工时,模板支撑的起点一般是在基础顶还是基础底呢?

    十分感谢基础层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    模板从基础顶计算

    首次提交 2023-10-20 18:40:22  最近修改2023-10-20 18:42:54 (修改过1次)

  • 有地下室,从基础顶开始算; 没有地下室,从室外地坪开始算;


    2023-10-20 18:51:53 