暮暮 2023-10-20 18:39:12 | 山东省 土建 | 147查看 2回答
在地下室最下层,是否因为其是与基础层的柱子一起施工的,其模板支撑高度的起点就应该
按基础顶或基础底来考虑,而非本层的设计底标高?
若是,是应按基础顶还是基础底呢?现场实际施工时,模板支撑的起点一般是在基础顶还是基础底呢?
十分感谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
模板从基础顶计算
首次提交 2023-10-20 18:40:22 最近修改2023-10-20 18:42:54 (修改过1次)
-
有地下室,从基础顶开始算; 没有地下室,从室外地坪开始算;
2023-10-20 18:51:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看