    小弟想请教个问题,板上部已配置贯通纵筋C12@400,该跨同向配置上部支座非贯通筋为C12@400,我用cad画了个示意图,大家帮我看看画的对不对吧,谢谢了。

    非贯通筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个是可以的,你根据设计的要求计算钢筋即可,有时候是会有在已配置贯通筋之后再支座位置布置加强负筋构造的

    2010-06-03 12:27:23 

  • 小弟想请教个问题,板上部已配置贯通纵筋C12@400,该跨同向配置上部支座非贯通筋为C12@400,我用cad画了个示意图,大家帮我看看画的对不对吧,谢谢了。 对

    2010-06-03 12:22:26 

  • 没有你的图纸无法比较,图中能看出负筋间距400,部位只在柱边这一部分有

    2010-06-03 12:17:55 

  • 板有底筋无面筋时,上层会设负筋 如板筋为双层双向筋,则上层不需要设负筋 跟据图纸的实际情况还计算。你布负筋的位置是对的。

    2010-06-03 12:36:53 

  • 图中你只布置了一半非贯通筋,应该满布就正确了

    2010-06-03 12:34:43 

  • 这个根据具体设计定,这种情况是允许的。

    2010-06-03 12:16:46 

  • 安装你字面上的意思 你画的这个应该是对的 不过最好在跟设计部门沟通一下