夏天 2023-10-21 18:46:49 | 四川省 土建 | 704查看 2回答
梁、圈梁带宽度≤300mm 线脚者按梁计算;梁、圈梁带>300mm 线脚
混凝土计算规则:梁、圈梁带宽度≤300mm 线脚者按梁计算;梁、圈梁带>300mm 线脚或带遮阳板者,按有梁板计算;
模板计算规则:凸出混凝土柱、梁、墙面的线条,并入相应构件计算;凸出宽度大于200mm的凸出部分执行雨篷项目目。
请问以上应该怎么理解呢?按混凝土计算规则是否就不应该有悬挑板了?按模板计算规则也没有挑板悬模板了?
另请问下悬挑板、空调板、雨棚板、阳台板的区别
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
区别就是位置、功能不同呀
2023-10-21 18:47:58
-
凸出混凝土柱并入相应的构件计算,凸出梁圈梁的,按说明和大于300,按有梁板计算,小于等于时,按说明并入梁内计算,和下面的并入相应构件不矛盾的这是线形构件通长的,当长度不是通长时,凸出的按后边的说明,执行雨蓬项目.悬挑板空调板雨蓬板阳台板都是以悬挑板为主的.用于不同的地方和作用.
2023-10-21 18:56:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看